Trappkoppling dimmer 2

Vet du inte hur du ska koppla in dina produkter? Här hjälper vi dig med elspecifika frågor och diskuterar lösningar kring el.
Post Reply
KristianO
Medlem
Posts: 461
Joined: 10 Mar 2014, 09:50
10

Hej,

Tänkte ersätta mina gamla dimmers med den nya och såg då att jag inte använder mig av SX på mina dimmers. De ligger i trappkoppling. Något som är fel? Fungerar ju men vill ändå se till att det blir rätt också.

Image



Sent from my iPhone using Tapatalk
Henrikel
Proffsmedlem
Posts: 687
Joined: 12 Dec 2013, 00:24
10
Location: Växjö
Contact:

SX är samma punkt som L. Så du behöver inte använda den.
Installations Elektriker
https://www.facebook.com/ramnasael
Installerar och säljer Z-wave lösningar
KristianO
Medlem
Posts: 461
Joined: 10 Mar 2014, 09:50
10

Tack Henrik!
Har dock ett problem med min trappkoppling. Bilden ovan visar puck och den första mono-switchen. Den andra switchen matas med dubbel fas i botten samt trapp på samma som ovan.

Försöker nu byta denna dimmer till dimmer 2 men får det inte att funka. Det borde väl inte vara några problem?

Fenomenet som uppstår är att lamporna tänds och släcks långsamt hela tiden. Precis som i en auto-config men det slutar aldrig.


Sent from my iPhone using Tapatalk
Henrikel
Proffsmedlem
Posts: 687
Joined: 12 Dec 2013, 00:24
10
Location: Växjö
Contact:

Problemet du har är att du måste ta bort en tråd, annars får du fenomenet du säger. Det blir att någon av brytarna alltid är till och vill dimmra lampan upp eller ner.

Så det du ska ha till varje brytare är Fas in och 1 st tändtråd ut. Dessa tändtrådar läggs sedan ihop, alltså du kan sätta en massa knappar efter varandra och ansluta tändtråden i en och samma punkt, från den punkten drar du ner 1 tråd till S1. Alla med återfjädrade knapp.

Hänger du med?
Installations Elektriker
https://www.facebook.com/ramnasael
Installerar och säljer Z-wave lösningar
KristianO
Medlem
Posts: 461
Joined: 10 Mar 2014, 09:50
10

Nja, jag tror det... Det jag inte kan förstå dock är varför jag inte kan byta dimmer 1 mot 2 i samma installation. Kräver de olika?

Dessutom fick jag igår fenomenet (på 2 ställen där den ena av dem är en vanlig anslutning utan trapp) att det gick fint att tända släcka dimra från guit men inte via knappen. Efter 4-5 klick på knappen så tändes lampan... Så häll det på, ytterst slumpvist agerande för att tända/släcka. Fel på denna dimmer?

Blir så trött!


Sent from my iPhone using Tapatalk
Post Reply