Inkoppling av tryckknapp till Fibaro Dimmer 2?

Post Reply
ille83
Medlem
Posts: 27
Joined: 02 May 2015, 01:33
8

Hej.

Jag har en strömbrytare med 2st knappar.
Knapp 1 går till en taklampa. Så när knappen är i normalläge så har jag ingen ström till lampan. Trycker jag på knappen så får fasen genom knappen och ut å tänder lampan. Inget konstigt.

Knapp 2 har jag gjort återfjädrande. Jag har sedan kopplat den till min Fibaro dimmer 2. In på S2. Så när man trycker på knappen så leds fasen in på S2. Och när knappen återgår så försvinner fasen frånS2 ingången.
När jag trycker på knappen så jag får fasen in på S2 ingången så får jag följande händelse i fibaron:
[17:46:10] ID 29: Received parameter 13 report, value = 1
[17:46:11] ID 29: Received parameter 13 report, value = 0

Det jag vill uppnå är att när jag trycker till på knapp 2 så ska en annan dimmer aktiveras så en fönster lampa tänds.
Och när jag trycker nästa gång så ska dimmern avaktiveras så att fönster lampan slocknar.

Jag får det inte att fungera. Men om jag kör scenen direkt i webbgränssnittet så tänds och släcks lamporna. Jag har aktiverat scen funktionalitet på den dimmern som sitter bakom knapp 2 och lagt in värde 26 i min scen.

Det jag undrar är om man kan koppla så som jag gjort för att aktivera S2 ingången?
Och vad innebär parameter 13 = 1 respektive = 0?
LenMaroko
Ny medlem
Posts: 2
Joined: 15 Mar 2017, 19:24
7

Hej
Jag har fått samma felindikering ....parameter 13....
Har FW 3.5
Undrar om du fick nån lösning på ditt problem ??

Hoppas Lennart
Post Reply