Z-Wave Forum Allt om Z-wave och hemkontroll

Integrationskod DSC larm <-> HC2

av pos » 14 maj 2017, 21:09

Här en min nya integrationskod mellan DSC larm och HC2. Den förra tråden jag skapade “Beta kod för DSC integration” har blivit lång och inte lätt att följa.

Här är en ny och fungerade kod. Den har…

scene triggers för:
* Zoner
* AC power
* Vilken användare som gjort ARM eller DISARM
* ARM/DISARM/STAY
* Batteristatus
* Om en partition är i alarm status


Ett presentationsdevice för presentation och av/på-larmning,

Presentations VD är helt automatskapat och innehåller vad som kan ses på bilden nedan:

Bild


Dokumentation:
http://www.incedo.eu/~sjoholmp/Fibaro_Homecenter/LUA/VDs/HC2_DSCengine/HC2_DSCengine-QuickGuide.pdf

Release Notes:
http://www.incedo.eu/~sjoholmp/Fibaro_Homecenter/LUA/VDs/HC2_DSCengine/HC2_DSCengine-release_notes.txt

LUA koden:
http://www.incedo.eu/~sjoholmp/Fibaro_Homecenter/LUA/VDs/HC2_DSCengine/HC2_DSCengine-2.2.lua


/Peo
pos
Medlem
 
Inlägg: 71
Blev medlem: 03 feb 2017, 02:20

av pos » 20 maj 2017, 00:51

Hej

Har släppt en ny release nu. 2.4-1 Nu kan man även se logghändelser i ett loggdevice. F.ö är koden mycket lättare att komma igång med. Att få igång sitt DSC larm med ett envisalink mot en Home Center 2 tar max 15 min inkl modifiering av variabler. Länkar finns lite längre ner. ALLT är automatskapat samt lätt att ta bort senare om man så önskar.
Dokumentation:
http://www.incedo.eu/~sjoholmp/Fibaro_Homecenter/LUA/VDs/HC2_DSCengine/HC2_DSCengine-QuickGuide.pdf

Release Notes:
http://www.incedo.eu/~sjoholmp/Fibaro_Homecenter/LUA/VDs/HC2_DSCengine/HC2_DSCengine-release_notes.txt

LUA koden:
http://www.incedo.eu/~sjoholmp/Fibaro_Homecenter/LUA/VDs/HC2_DSCengine/HC2_DSCengine-2.4-1.lua

Bifogar några bilder som ett axplock... Se dokumentationen ovan för mer info.
Bild
Bild
Bild
Bild
pos
Medlem
 
Inlägg: 71
Blev medlem: 03 feb 2017, 02:20

av pos » 29 maj 2017, 21:43

Version 2.5 släppt nu

ALLT är bättre :D

Från och med nu har jag bara tänkt uppdatera vid buggrapportering eller goda idéer om vidareutveckling då systemet nu uppfyller mina egna behov.

Dokumentation:
http://www.incedo.eu/~sjoholmp/Fibaro_Homecenter/LUA/VDs/HC2_DSCengine/HC2_DSCengine-QuickGuide.pdf

Release Notes:
http://www.incedo.eu/~sjoholmp/Fibaro_Homecenter/LUA/VDs/HC2_DSCengine/HC2_DSCengine-release_notes.txt

Koden:
http://www.incedo.eu/~sjoholmp/Fibaro_Homecenter/LUA/VDs/HC2_DSCengine/HC2_DSCengine-2.5.lua

Mvh
Peo
pos
Medlem
 
Inlägg: 71
Blev medlem: 03 feb 2017, 02:20

av pos » 31 maj 2017, 22:17

Kunde inte låta bli att lägga till möjlighet att skicka godtyckliga "key pad" kommandon till DSC larmet. Och tack för bra feedback, ni som testat!

Version 2.6 releasad.



Länkarna är numera omstrukturerade till...

Färdig VD för import:
http://www.incedo.eu/~sjoholmp/Fibaro_Homecenter/LUA/VDs/HC2_DSCengine/latest.vfib

LUA kod för manuell hantering om man inte vill importera VD:
http://www.incedo.eu/~sjoholmp/Fibaro_Homecenter/LUA/VDs/HC2_DSCengine/latest.lua

Dokumentation:
http://www.incedo.eu/~sjoholmp/Fibaro_Homecenter/LUA/VDs/HC2_DSCengine/HC2_DSCengine-QuickGuide.pdf

Release Notes:
http://www.incedo.eu/~sjoholmp/Fibaro_Homecenter/LUA/VDs/HC2_DSCengine/HC2_DSCengine-release_notes.txt
pos
Medlem
 
Inlägg: 71
Blev medlem: 03 feb 2017, 02:20

av pos » 23 jun 2017, 16:38

Version 2.7 finns nu tillgänglig med en buggfix samt fler features.
pos
Medlem
 
Inlägg: 71
Blev medlem: 03 feb 2017, 02:20

av pos » 30 jun 2017, 23:00

Version 2.8 ute...

Tampered zones loggas samt presenteras. Tampered zones kan också användas som triggers i scener.