Search found 30 matches
- 29 Dec 2018, 21:49
- Forum: Fibaro Home Center
- Topic: Vända på ON/OFF...
- Replies: 1
- Views: 2794
Re: Vända på ON/OFF...
En lösning på problemet är att lägga in ett relä mellan utgången på din z-wave brytare och ställdonet som inverterar signalen. Detta ser jag som bättre än att byta ställdonen till NC. Nackdelen med NC ställdon är att om strömmen går till regleringen så stänger ventilerna och du tappar värmen hellre ...
- 27 Dec 2018, 14:36
- Forum: Fibaro Home Center
- Topic: Fibaro FGS211 Switch 3kW - fastnat i ON läge...
- Replies: 10
- Views: 15146
Re: Fibaro FGS211 Switch 3kW - fastnat i ON läge...
Problemet han vara led drivdonen som i vissa fall har extrema startströmmar. Kan vara närmast en kortslutning under en mycket kort tid. Detta sliter på kontakterna i relät som får det att svetsa efter en tid. Det är därför som tillsynes låga effekter orsakar slitage på relän i puckar. Jag har en kän...
- 25 Mar 2018, 00:27
- Forum: Fibaro Home Center
- Topic: Danforss
- Replies: 6
- Views: 7230
Re: Danforss
En variant på temat är att ta det befintliga ställdonet på golvvärmen som man matar över en qubino puck med en temp givare som sitter i rummet. De kan vara 24v eller 230v så man får kolla det innan man börjar koppla. Samt att de kan vara NO på dem då att de stänger ventilen då de spänngssätts detta ...
- 25 Jan 2018, 17:33
- Forum: Produktnyheter
- Topic: MOVEZ Gardinstyrning
- Replies: 14
- Views: 18912
Re: MOVEZ Gardinstyrning
Skriv gärna en kommentar då de kommer samt vad du tycker om dem
Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
- 09 Jan 2018, 17:58
- Forum: Fibaro
- Topic: Block-scener
- Replies: 5
- Views: 6207
Re: Block-scener
Kolla in http://www.zwaveforum.se/viewtopic.php?t=5043
Den löser det med lite nya kod. Jag använder den själv i min hall till belysningen
Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
Den löser det med lite nya kod. Jag använder den själv i min hall till belysningen
Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
- 14 May 2017, 22:46
- Forum: Fibaro Home Center
- Topic: Danforss
- Replies: 6
- Views: 7230
Re: Danforss
Danfoss termostaten sköter bara sin egen reglering på egen givare så den du kan göra med dem är att ge dem ett börvärde och sedan reglerar dom efter det. I normalfallet så lyssnar de bara på z-wave radion var 30 minut för att spara batteri det är därför det kan ta en stund innan de reagerar på en fö...
- 02 May 2017, 17:50
- Forum: Köp & sälj
- Topic: Fibaro Universalsensorer (alla är sålda!)
- Replies: 9
- Views: 9537
Re: Fibaro Universalsensorer
Hej
Jag kan köpa 2 st
Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
Jag kan köpa 2 st
Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
- 05 Apr 2017, 17:29
- Forum: Fibaro Home Center
- Topic: Fibaro Key Fob
- Replies: 8
- Views: 11675
Re: Fibaro Key Fob
Hej Här kommer koden för minska med 10 % detta på minus knappen enhet 104 är lampan som styrs och enhet 142 är min Key Fob --[[ %% properties %% weather %% events 142 CentralSceneEvent 5 Pressed %% globals --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); local DimValue = 0; if ( ( true ) or start...
- 04 Apr 2017, 16:33
- Forum: Fibaro Home Center
- Topic: Fibaro Key Fob
- Replies: 8
- Views: 11675
Re: Fibaro Key Fob
Hej
Jag gjorde en liten variant på det med att enkel tryck ökar respektive minskar med 10% på två knappar. Samt att dubbel tryck tänder helt respektive släcker på samma knappar.
Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
Jag gjorde en liten variant på det med att enkel tryck ökar respektive minskar med 10% på två knappar. Samt att dubbel tryck tänder helt respektive släcker på samma knappar.
Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
- 28 Feb 2017, 16:28
- Forum: Fibaro Home Center
- Topic: Timer?
- Replies: 12
- Views: 10989
Re: Timer?
Kolla in denna tråd.
Den fungerar fint för min del
http://www.zwaveforum.se/viewtopic.php?t=5043
Med timmer som börjar om vid varje ny rörelse
Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
Den fungerar fint för min del
http://www.zwaveforum.se/viewtopic.php?t=5043
Med timmer som börjar om vid varje ny rörelse
Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
- 03 Feb 2017, 18:06
- Forum: Fibaro Home Center
- Topic: Tvingad att uppdatera för fibaro ID
- Replies: 13
- Views: 11990
Re: Tvingad att uppdatera för fibaro ID
Jag satt i samma situation nyligen och jag uppdaterade till 4.070 först och sedan till den senaste. Det som strulade var ett antal enheter som inte kom med som de skulle. Då är det enklaste att ta bort dem och inkludera dem igen så kom de in som de skulle. Sedan får man uppdatera ID nummer på dessa ...
- 13 Jan 2017, 15:40
- Forum: Fibaro
- Topic: Manuellt stopp av scen med väggbrytaren?
- Replies: 5
- Views: 6430
Re: Manuellt stopp av scen med väggbrytaren?
Kolla även in denna tråd
http://www.zwaveforum.se/viewtopic.php? ... keup#p9857
Den kör jag själv lätt modifierad och avbryts om du trycker på väggbrytaren
http://www.zwaveforum.se/viewtopic.php? ... keup#p9857
Den kör jag själv lätt modifierad och avbryts om du trycker på väggbrytaren
- 27 Dec 2016, 14:57
- Forum: Köp & sälj
- Topic: SÅLD : Vera Edge Säljes 100:- !
- Replies: 5
- Views: 6022
Re: Vera Edge Säljes 100:- !
Jag tar det om du hör av dig så vi kan komma överens om upphämtning
Henrik
Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
Henrik
Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
- 20 Sep 2016, 22:47
- Forum: Nybörjarforum
- Topic: Variabler för ljusstyrning: olika styrka olika tider! hjälp!
- Replies: 2
- Views: 4165
Re: Variabler för ljusstyrning: olika styrka olika tider! hj
Kolla in denna tråd om belysning i badrummet på olika nivåer på olika tider
http://www.zwaveforum.se/viewtopic.php?t=5043
Jag tror det är vad du frågar efter
Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
http://www.zwaveforum.se/viewtopic.php?t=5043
Jag tror det är vad du frågar efter
Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
- 18 Sep 2016, 17:38
- Forum: Nybörjarforum
- Topic: FGS-213 och FGS-223 med momentary switch
- Replies: 3
- Views: 5845
Re: FGS-213 och FGS-223 med momentary switch
Fibaro puckarna uppfattar två snabba som ett dubbeltryck och på dimmern ger det full effekt direkt. Vilket kan vara ganska smidigt om man vill ha fullt ljus
Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
- 19 Aug 2016, 22:13
- Forum: Fibaro Home Center
- Topic: Dimmer 2 impuls problem
- Replies: 3
- Views: 3932
Re: Dimmer 2 impuls problem
Det ska vara oändligt då den inte är påverkad och närmast noll då du trycker på knappen.
Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
- 19 Aug 2016, 17:31
- Forum: Fibaro Home Center
- Topic: Dimmer 2 impuls problem
- Replies: 3
- Views: 3932
Re: Dimmer 2 impuls problem
Det kan vara brytaren som inte fungerar som den ska. Koppla loss den och kolla med ohm mätaren om den fungerar som den ska.
Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
Re: Takfläkt
Jag har inte kommit så mycket längre, men jag har planer på att ta tag i det under våren och har idéer på en lösning. Jag återkommer då jag har fått ihop det.
Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
- 08 Dec 2015, 17:16
- Forum: Allmänt
- Topic: Variabel ip-adress, är det ett problem?
- Replies: 3
- Views: 8057
Re: Variabel ip-adress, är det ett problem?
Det som jag kör med hemma med dynamisk ip är dynamisk dns. Om du går in på tex dyn.com det finns fler sådana tjänster även vissa webbhotell har dyndns så kan du peka en domän mot din router som du gör vissa inställningar i så pekar alltid den domänen till dig.
- 07 Dec 2015, 23:31
- Forum: Scener
- Topic: Kolla PresentState innan scen körs/styra ljudvolym
- Replies: 3
- Views: 5776
Re: Kolla PresentState innan scen körs/styra ljudvolym
En lösning på meddelanden är att du skapare en variabel tex MeddelandeState som är antingen hemma eller borta som och kollas innan meddelande sickas. Och sedan ändars till aktuell status. Då det gäller volymen borde det gå att ta en dimmer som triggar en scen som i sin tur ändrar värdet på slidern i...