Search found 1097 matches

by RH_Dreambox
23 Nov 2020, 13:14
Forum: Nybörjarforum
Topic: Qubino flush dimmer
Replies: 11
Views: 182

Re: Qubino flush dimmer

Om du använder den vippan som du har, kan du då inte göra en scen som gör en sak då insignalen till i2 är 0 och en annan sak om insignalen är 1 ? Då slipper du skaffa en ny vippa. Alternativt kan dy bygla i2 och i3 om du behöver båda ingångarna, dvs i2 aktiverar en scen vid signal NC in och i3 aktiv...
by RH_Dreambox
23 Nov 2020, 10:55
Forum: Nybörjarforum
Topic: Qubino flush dimmer
Replies: 11
Views: 182

Re: Qubino flush dimmer

Fasledaren måste gå genom vippan till dimmerns i2 eller i3, annars blir det ingen signal in i dimmern. Men om du bara vill ha en signal då vippan växlar från NC till NO så räcker det med att ansluta den röda ledaren till i2 och strunta i den blå kabeln. Obs, din kabel kan ha andra färger! Hur du ska...
by RH_Dreambox
22 Nov 2020, 17:58
Forum: Fibaro
Topic: EventRunner
Replies: 470
Views: 134209

Re: EventRunner

WeekDay, Month och i mitt fall Season sparas korrekt i de globala variablerna. Vad står det i dina variabler? -- WEEKDAY, MONTH and SEASON #################################### days={"Söndag","Måndag","Tisdag","Onsdag","Torsdag","Fredag","Lördag"} months={"Januari","Februari","Mars","April","Maj","Ju...
by RH_Dreambox
22 Nov 2020, 10:17
Forum: Nybörjarforum
Topic: Qubino flush dimmer
Replies: 11
Views: 182

Re: Qubino flush dimmer

OK, nu börjar det klarna, du har en flytbrytare som när en vattennivå sjunker eller stiger till en viss nivå då skall tända en dimbar lampa. Och du har konfigurerat parameter 2, 1 byte, värde 0 och parameter 3, 1 byte, värde 0 eller 1 (beroende på flytbrytarens funktion). Då bör ju dimmern reagera n...
by RH_Dreambox
21 Nov 2020, 16:54
Forum: Nybörjarforum
Topic: Qubino flush dimmer
Replies: 11
Views: 182

Re: Qubino flush dimmer

Hur har du kopplat din "nivåvippor", får ingång 2 resp. 3 någon spänning via de båda "nivåvipporna"?
Och klarar "nivåvipporna" 230V, eller kör du dimmern och vippornas matning med 24V?
Om jag förstår dig rätt så har du gjort så här.
Vippa.png
by RH_Dreambox
21 Nov 2020, 12:06
Forum: Nybörjarforum
Topic: Qubino flush dimmer
Replies: 11
Views: 182

Re: Qubino flush dimmer

Vad menar du med att använda ingångarna 2 och 3 som sensor? Vad är det som är sensor?
Edit:
Är det en dörrbrytare du skall koppla in?
by RH_Dreambox
19 Nov 2020, 11:26
Forum: Fibaro
Topic: EventRunner
Replies: 470
Views: 134209

Re: EventRunner

Jag, du lägger alla dina regler i en och samma scen (EventRunner3) under avsnittet --- Main ---. Har du en HC3 med QuickAppen EventRunner4, så lägger du dina regler i filen "main". Du skall altså bara ha en EventRunner som kör alla dina regler. Det går iofs att köra fler ER samtidigt, men jag ser in...
by RH_Dreambox
14 Nov 2020, 15:33
Forum: Fibaro
Topic: EventRunner 4 - QuickApp HC3
Replies: 54
Views: 3591

Re: EventRunner 4 - QuickApp HC3

dvs definiera om main() som en tom funktion. Lua kommer att köra den sist definierade i filen så du kan låta den riktiga med dina regler vara kvar. Sedan kan du ta bort den för att återställa. Testade nu och reglerna kördes inte som du sa, men det hjälpte tyvärr inte, så vi kan nog utesluta ER. Nu ...
by RH_Dreambox
14 Nov 2020, 12:29
Forum: Fibaro
Topic: EventRunner 4 - QuickApp HC3
Replies: 54
Views: 3591

Re: EventRunner 4 - QuickApp HC3

Du borde ha sett i loggen Incoming trigger:{ ... för sensor.garage_dörr när den blir true mean eftersom den inte verkar komma eller att den loggar att regeln kör så måste det vara ngt annat som slår på lampan... Du har inte kvar HC2:an? :-) Jag trodde att alla problem var borta efter att jag gjort ...
by RH_Dreambox
12 Nov 2020, 11:08
Forum: Fibaro
Topic: EventRunner 4 - QuickApp HC3
Replies: 54
Views: 3591

Re: EventRunner 4 - QuickApp HC3

Du borde ha sett i loggen Incoming trigger:{ ... för sensor.garage_dörr när den blir true mean eftersom den inte verkar komma eller att den loggar att regeln kör så måste det vara ngt annat som slår på lampan... Du har inte kvar HC2:an? :-) Nu tycks problemet med garageljuset vara löst. Receptet va...
by RH_Dreambox
11 Nov 2020, 10:34
Forum: Fibaro
Topic: EventRunner 4 - QuickApp HC3
Replies: 54
Views: 3591

Re: EventRunner 4 - QuickApp HC3

Nu hittade jag änterligen orsaken till ERROR på dimmer-lampan i sovrummet. Det var som det brukar vara, den mänskliga faktorn. I en utav reglerna hade jag skrivit fel, "sovrum.dim_lampa = 50" skulle naturligtvis vara "sovrum.dim_lampa :value = 50". Man blir lätt förblindad även om man kollar koderna...
by RH_Dreambox
10 Nov 2020, 11:15
Forum: Fibaro
Topic: EventRunner 4 - QuickApp HC3
Replies: 54
Views: 3591

Re: EventRunner 4 - QuickApp HC3

Tänkte ägna dagen åt att rekonfigurera hela nätverket eftersom det är fler saker som krånglar. Tex. takbelysningen i garaget tänds varje eftermiddag helt utan anledning. Den enda trigger som finns är en dörrsensor (Sensastrip), men ingen har öppnat den dörren. Och idag kom det här felmeddelandet... ...
by RH_Dreambox
09 Nov 2020, 16:54
Forum: Fibaro
Topic: EventRunner 4 - QuickApp HC3
Replies: 54
Views: 3591

Re: EventRunner 4 - QuickApp HC3

Sorry, när jag höjde blicken lite till så såg jag vilken kod jag skulle ersätta. Jag hade missat början på self:event... så jag hittade inte den logiska platsen. Nu väntar vi och ser vad som händer :-) EDIT: Här är resultatet, räcker det eller vill du se mer av loggen? [2020-11-09] [16:00:00] [DEBUG...
by RH_Dreambox
09 Nov 2020, 15:21
Forum: Fibaro
Topic: EventRunner 4 - QuickApp HC3
Replies: 54
Views: 3591

Re: EventRunner 4 - QuickApp HC3

Jag lade koden först bland mina regler, för det var väl den koden du menade och inte ER-koden. Mina Nexa.-dimrar har olika versionsnummer, sovrummet 1.1 och arbetsrummet 1.2. Vi kan först se vad som händer idag med debugen, sedan kan jag ju byta plats opå dem för att se om felet följer med. EDIT: Ja...
by RH_Dreambox
09 Nov 2020, 10:28
Forum: Fibaro
Topic: EventRunner 4 - QuickApp HC3
Replies: 54
Views: 3591

Re: EventRunner 4 - QuickApp HC3

Du har v0.5.fix32 antar jag. Kan du titta på filerna i QAn - har det blivit ngn dublett av ngn fil? typ EventRunner? (funderar på om autoupdate kan göra fel ibland) Jo jag har den senaste uppdateringen, och ER4-filerna är de på bilden nedan. I går testade jag med att starta om ER4 efter ERROR-medde...
by RH_Dreambox
08 Nov 2020, 13:32
Forum: Fibaro
Topic: EventRunner 4 - QuickApp HC3
Replies: 54
Views: 3591

Re: EventRunner 4 - QuickApp HC3

Nu på morgonen så dimmade inte sovrumslampan upp, vilket den oväntat gjorde igår (kanske sparade jag om ER så att felet eliminerades?). Men jag funderar på att byta till en annan dim-kod för att se vad som händer? Beträffande koden som jag skulle klistra in så tog jag bort den nedersta raden. Den ra...
by RH_Dreambox
07 Nov 2020, 18:28
Forum: Fibaro
Topic: EventRunner 4 - QuickApp HC3
Replies: 54
Views: 3591

Re: EventRunner 4 - QuickApp HC3

Möjligt, för device strukturen för dina dimmers ser ok ut. Felet fortsätter att poppa upp vid tiden för sunset. Lite konstigt är också att det ganska lungt med TRACE-meddelanden, men de kanske kommer igång senare. [2020-11-07] [11:27:53] [TRACE] [QUICKAPP20]: Catching up:Rule:124[@{catch,06:45} => ...
by RH_Dreambox
06 Nov 2020, 17:50
Forum: Fibaro
Topic: EventRunner 4 - QuickApp HC3
Replies: 54
Views: 3591

Re: EventRunner 4 - QuickApp HC3

@jang Jag hade 16 regler för led-belysningen i uterummet som jag inte var riktigt klar med. Reglerna var aktiva, men pekade mot en fejkad tillfällig enhet med nummer 999. När jag inaktiverade de reglerna och startade om ER så började sovrumslampan att dimma upp. Kan det vara så att dessa icke färdig...
by RH_Dreambox
06 Nov 2020, 17:16
Forum: Fibaro
Topic: EventRunner 4 - QuickApp HC3
Replies: 54
Views: 3591

Re: EventRunner 4 - QuickApp HC3

Debugkoden är på plats, men vad skulle den visa? Här är debugkoden för 16:07 = sunset med ERROR 16:07:03. [2020-11-06] [16:07:00] [DEBUG] [QUICKAPP20]: [true]>>'Rule:57[@{catch,sunset} => v_rum.lampa_vägen:on]' [2020-11-06] [16:07:00] [DEBUG] [QUICKAPP20]: fibaro.call(34,"turnOn") => nil [2020-11-06...
by RH_Dreambox
06 Nov 2020, 15:56
Forum: Fibaro
Topic: EventRunner 4 - QuickApp HC3
Replies: 54
Views: 3591

Re: EventRunner 4 - QuickApp HC3

Ja, här kommer den... {"id":24,"name":"Dim sovrum","roomID":227,"view":[{"assetsPath":"/dynamic-plugins/com.fibaro.multilevelSwitch/assets","jsPath":"/dynamic-plugins/com.fibaro.multilevelSwitch","name":"com.fibaro.multilevelSwitch","translatesPath":"/dynamic-plugins/com.fibaro.multilevelSwitch/i18n...