Inkoppling av Fgd-212?

Vet du inte hur du ska koppla in dina produkter? Här hjälper vi dig med elspecifika frågor och diskuterar lösningar kring el.
Post Reply
dadid
Medlem
Posts: 86
Joined: 29 Jan 2013, 16:32

20 Nov 2017, 19:53

Pga platsbrist bakom brytaren monteras en FGD212 i takdosan ovan taklampan.
Hur ansluts trådarna om det ej finns två trådar från brytaren som i exempelschemat?

Från vp-röret i taket kommer N,L,tändtråd
Dimmern har följande anslutningar:
L
N
"våg"
S1
S2
Sx

Med vänlig hälsning

David
engehov
Medlem
Posts: 99
Joined: 08 Feb 2014, 22:21
Location: Krokom, Sweden

22 Dec 2017, 14:37

såhär kommer funka fint.

L = L
N = N
"våg" = till lampan
"tändtråd" = S1

Sx är en inre bygel av L = inte nödvändig.
Elinstallatör på Elkedjan Krokoms El AB

Tillhandahåller och monterar Z-wave produkter, främst Fibaro.
Post Reply