Hej,
Har en Greenwave Powernode 6 som sätter alla uttag till ON efter att man startar om (Power OFF / strömavbrott) på HC2'an. Finns det någon parameter att sätta så att den kommer ihåg de värden som var innan eller har ni något tips på någon smart sätt att göra för att inte alla uttag ska sättas till ON efter strömavbrott?
Systemfel
Medlem
Posts: 384
Joined: 14 Jan 2015, 01:02
9

du får googla på detta fenomen jag har för mig jag gjorde det prövade ändra lite prametrar så slutade en del i allfall starta vid ström avbrott
kör Hc3 och det fungerar bättre och bätttre sakta men säkert :D
User avatar
Texan
Medlem
Posts: 169
Joined: 25 Dec 2015, 15:07
8

Hittar detta

parameter 0: Power change required to send a notification, in % from 1 to 100, default 10
parameter 1: Keep alive time, in minutes from 1 to 255, default 2
parameter 2: Color wheel selection, read only
parameter 3: State after power loss, 0 = all off, 1 = remember last state, 2 = all on, default 2
parameter 4: Led for network error, 0 = disable, 1 = enable, default 0


Försöker jag sätta parameter 3 till 0 får jag
[17:23:43] ID 58: Set parameter 3, value = 0
[17:23:53] ID 58: No report was received for parameter 3. The device might not have this parameter.


Varför ser man inte de parametrar som man kan sätta i HC2'an?