Löpande felmeddelande

Post Reply
johan7
Ny medlem
Posts: 13
Joined: 04 Mar 2014, 18:39
10

Hej,

Har en HC2 med diverse dimmrar och switchar från Fibaro.

På främst ett ställe får jag löpande detta som en notis i HC2

"Caution! No load connected - possibility of burnt out bulb."

Vad beror det på? Lampan fungerar som vanligt.

Tack!
User avatar
RH_Dreambox
Z-Wave Kung
Posts: 1192
Joined: 03 Jan 2015, 16:49
9
Location: Vegby
Contact:

Kan det bero på att du har en LED-lampa ansluten? Att den drar så lite ström att Fibaro-pucken tror att inget är anslutet.
Kan du testa med en annan starkare lampa för att se om meddelandet försvinner.
Min gamla ombyggda HC2 har fått ett nytt liv och min HC3 är nu nedkopplad.
HC2 med Home Assistant har blivit en riktig Game Changer och nu har jag hemautomatik på riktigt.
https://www.zwaveforum.se/viewtopic.php?t=7087
johan7
Ny medlem
Posts: 13
Joined: 04 Mar 2014, 18:39
10

Ja, Led...så då är det säkert därför.
Post Reply