Bytt den befintliga utanpå liggande dimmer i mitt kök till en vanlig tryckknapp med impulsfjäder och en Fibaro FGD211 dimmer.
Impulsfjäder under vippan
Kopplings schema
FGD211 Dimmer
Jag tycker det ser som att du inte har kopplat brun (fas) till L enligt kopplingsschema, utan dragit brun (fas) direkt till Sx stämmer det?
1)
Kan du skriva hur du kopplat de olika kablarna från central/belysning vore schysst.
2)
Fungerar det att släcka/tända så som du har kopplat även om Styrcentralen (Home Center 2) är urkopplad?
//bjorn
1)
Kan du skriva hur du kopplat de olika kablarna från central/belysning vore schysst.
2)
Fungerar det att släcka/tända så som du har kopplat även om Styrcentralen (Home Center 2) är urkopplad?
//bjorn
Han har kopplat den bruna som kommer i kabeln uppifrån till O och byglat till N sen har han från SX en brun till brytaren och andra sidan på brytaren till S1.
Och ja, det funkar även att använda dimmern om hc2 är avstängd eller om man inte ens har en styrenhet.
Och ja, det funkar även att använda dimmern om hc2 är avstängd eller om man inte ens har en styrenhet.