FGMS001 Motion Sensor - Släck enhet efter viss tid

Post Reply
jompa68
Proffsmedlem
Posts: 735
Joined: 12 Aug 2012, 08:53
11
Location: Hofors

Man kan i den nya Fibaro sensorns inställningar ställa in så att en assiocerad enhet släcks efter att tiden från Parameter 6 löpt ut. För det så behövs det ändras på några inställningar.

Parameter 6 är tiden du önskar ha innan släckning utförs till på grupp 1 under association
1.PNG
1.PNG (10.79 KiB) Viewed 4966 times
Parameter 12 är vilket kommando som ska skickas till grupp 1, den ska ändras från default "Basic ON and Basic OFF" till endast "Basic OFF"
2.PNG
2.PNG (11.58 KiB) Viewed 4966 times
Association för grupp 1
3.PNG
3.PNG (9.39 KiB) Viewed 4966 times
Kom ihåg att tryck "Spara" för att aktivera dom nya inställningarna.
4.PNG
4.PNG (21.55 KiB) Viewed 4966 times
När sensorn registrerar en rörelse så startas tiden för parameter 6 och om ej ny rörelse skett inom denna tid så kommer enheterna i grupp 1 att släckas. Vid ny rörelse så startas tiden om.

Lycka till! :)
Post Reply