Konvertera visat värde från mA till bar

Post Reply
brandtom
Ny medlem
Posts: 4
Joined: 06 Aug 2018, 20:42
5

Jag har installerat en DCM-5.1.1-Z från Novoton som läser av en 4-20 mA givare som sitter i min luftkompressor och det fungera som det ska. Mitt problem nu är att mätvärdet presenteras i mA och jag vill ha det i bar (tryck). Är det någon som har förslag på hur man kan göra för att se värdet i bar?
User avatar
RH_Dreambox
Z-Wave Kung
Posts: 1192
Joined: 03 Jan 2015, 16:49
9
Location: Vegby
Contact:

Antag att din Novoton kan läsa 0 till 10 Bar, dvs. utsignal 0 mA = 0 bar och 20 mA = 10 Bar.
Då blir formeln så här:
x bar = ((avläst mA - 4)/16 * max tryck)

Om tex. utsignalen är 12 mA så är trycket 5 Bar
5 Bar = ((12-4)/16 * 10)
Min gamla ombyggda HC2 har fått ett nytt liv och min HC3 är nu nedkopplad.
HC2 med Home Assistant har blivit en riktig Game Changer och nu har jag hemautomatik på riktigt.
https://www.zwaveforum.se/viewtopic.php?t=7087
brandtom
Ny medlem
Posts: 4
Joined: 06 Aug 2018, 20:42
5

Vad bra då har jag formeln för att konvertera mätvärdet. Nästa fråga blir då var ska jag skriva in formeln någonstans för att få rätt enhet. Jag behöver väl inte nämna att jag är relativt ny på det här, va.
User avatar
RH_Dreambox
Z-Wave Kung
Posts: 1192
Joined: 03 Jan 2015, 16:49
9
Location: Vegby
Contact:

Nybörjare har vi alla varit så det är ingen ursäkt :-)

En VD (virtuell enhet) är ett bra sätt att visa det du vill. Den kan du skräddarsy nästan hur du vill.
Jag bifogar ett litet exempel nedan, men det finns en hel del att läsa om VD på forumet.
Attachments
VD-Vind.JPG
VD-Vind.JPG (13.2 KiB) Viewed 5153 times
VD-Vind mer data.JPG
Min gamla ombyggda HC2 har fått ett nytt liv och min HC3 är nu nedkopplad.
HC2 med Home Assistant har blivit en riktig Game Changer och nu har jag hemautomatik på riktigt.
https://www.zwaveforum.se/viewtopic.php?t=7087
brandtom
Ny medlem
Posts: 4
Joined: 06 Aug 2018, 20:42
5

Okej, jag får försöka att läsa på lite så ska det nog lösa sig.
Tack för tipsen.
User avatar
RH_Dreambox
Z-Wave Kung
Posts: 1192
Joined: 03 Jan 2015, 16:49
9
Location: Vegby
Contact:

Du kan ju ladda ned min VD och Importera den i din HC2 så kanske du får lite idéer om hur man kan göra.
Det gör du i menyn: Lägg till eller ta bort enhet / Importera virtuell enhet.
(Filen är Zippad för att kunna bifogas här.)
Attachments
831_Vind.zip
(1.35 KiB) Downloaded 270 times
Min gamla ombyggda HC2 har fått ett nytt liv och min HC3 är nu nedkopplad.
HC2 med Home Assistant har blivit en riktig Game Changer och nu har jag hemautomatik på riktigt.
https://www.zwaveforum.se/viewtopic.php?t=7087
Post Reply