Vända på ON/OFF...

Post Reply
Bonden
Medlem
Posts: 43
Joined: 06 Nov 2013, 20:37
10

Har sedan länge styrt min vattenburna golvvärme med HC2 och det funkar fint. Kruxet är att jag var tvungen att vara lite kreativ när jag installerade detta då mina shuntar är NO (Normally Open) dvs värmen är på när strömmen är av från fibaropucken.

Detta gjorde att jag styr min värme via cooling panel och inte heating panel som numera kan delas ut till icke adminandare....

Någon som har ett tips på hur jag kan vända mina switchar som styr golvvärmen så jag kan byta till att köra heating panel i stället?

Frugan skulle gärna kontroll på värmen :)


Skickat från min iPhone med Tapatalk
hsn
Medlem
Posts: 30
Joined: 20 Nov 2014, 20:09
9
Location: Stockholm

En lösning på problemet är att lägga in ett relä mellan utgången på din z-wave brytare och ställdonet som inverterar signalen. Detta ser jag som bättre än att byta ställdonen till NC. Nackdelen med NC ställdon är att om strömmen går till regleringen så stänger ventilerna och du tappar värmen hellre lite för mycket värme än ingen värme. Jag har dock ingen koll om detta går att få till mjukvarumässigt.