Page 1 of 1

Överlast på FIbaro Double switch

Posted: 05 Nov 2021, 09:56
by MickeS
Hej,

Jag har kopplat in motorvärmaren och vid startstömmar så skickas en rapport att Överlast är detekterat.
Lasten går ju såklart ner sen så ingen säkring löser eller annat tokigt händer.

Kan man reglera överlasten ? Höja tröskelvärdet ?
Kommer ju annars komma ett meddelande varje morgon.

Re: Överlast på FIbaro Double switch

Posted: 05 Nov 2021, 11:22
by RH_Dreambox
Om du bara har en motorvärmare inkopplad så skall du inte få några larm.
En motorvärmare brukar ligga på 400 W och det klarar pucken utan problem.

Men har du även en kupevärmare på normalt 1200 W så överskrider du initialt puckens prestanda som är strax under 1500 W.
Om det går att justera eller stänga av meddelandena vet jag tyvärr inte.
I mitt fall så har jag anslutit 10A relän efter pucken så jag har inte det problemet.

Re: Överlast på FIbaro Double switch

Posted: 05 Nov 2021, 11:32
by MickeS
Måste ju nu erkänna att jag tänkte att den kör 2500W som single switch.

Min har starkströmmar på 2500 W och går er till 1500W drift.

Kanske dax o byta kupéfläkten till en mindre.
Ska ju inte tina upp en husvagn direkt 😊

Re: Överlast på FIbaro Double switch

Posted: 05 Nov 2021, 13:25
by GronaHus
Annars finns detta 16A relä från Heatit:
https://www.gronahus.se/sv/varumarken/h ... 16a-1.html
Heatit 16A Relay
Heatit 16A Relay

Re: Överlast på FIbaro Double switch

Posted: 07 Nov 2021, 17:22
by MickeS
Löste sig med att lägga in en Auto OFF med 45 minuter på brytaren istället för en Scen.

Enkel och billig lösning :)